Нужен совет по кондерам

Модератор: Gnat

Ответить
Аватара пользователя
ivanovich64
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:26 pm
Откуда: Донецк, ДНР

Нужен совет по кондерам

Сообщение ivanovich64 » Вт мар 23, 2021 11:39 pm

Дома есть проблема с электрической сетью: периодически, 1-2 раза в неделю начинает скакать напряжение в сети, за долю секунды падает с 200-230v до 150-140v и меньше, а в следующую долю секунды возвращается к норме, и так многократно. Релейный нормализатор напряжения в этот момент сходит с ума; создаётся впечатление, что все реле пытаются срабатывать одновременно, а защита по уровню напряжения выключает нормализатор не всегда.
Есть предположение, что это кто-то из нелюбимых соседей пользуется фиговым сварочным аппаратом. Вычислить этих добрых самаритян не удаётся.
Как решение проблемы один из товарищей принёс мне три конденсатора и предложил включить их параллельно в домашнюю электросеть, сразу после счётчика.
Конденсаторы по 250 мкФ. Банки конденсаторов 260 мм в высоту и 110 мм в диаметре, контакты под гайку М10. Тяжёлые, внутри плещется масло.

И вот, прошу совета, есть ли смысл ставить в электросеть эти конденсаторы?, поможет ли это сгладить кратковременные падения напряжения и тем облегчить работу нормализатора напряжения?, не создаст ли это других проблем?

Изображение Изображение

Изображение Изображение Изображение
С уважением. Сергей.

Аватара пользователя
ur1024swl
Сообщения: 399
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2016 9:25 pm
Откуда: Макеевка

Нужен совет по кондерам

Сообщение ur1024swl » Вт мар 23, 2021 11:59 pm

ivanovich64, Перманентно кстати у Вас не скачет в +/- 1-2В (иногда и 5В) сеть? Примерно лет так пять уже, после того как мы стали энерго-островом такая фигня.
Александр

Аватара пользователя
ivanovich64
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:26 pm
Откуда: Донецк, ДНР

Нужен совет по кондерам

Сообщение ivanovich64 » Ср мар 24, 2021 12:22 am

ur1024swl
Мелочи в 1-2 или 5v не отмечал. В нашем селе на южной окраине Будённовского района Донецка не до таких мелочей. У меня днём- 230v, а вечером нормальное напряжение перед нормализатором 175v, в январе в вечернее время стабильное напряжение было 130-140v. Но, нормализатор всё вытягивал.
А то, из-за чего я завёл эту тему, это кратковременные, не системные эпизоды.

Р.S. по поводу села- весь Донецк, кроме некоторой части центра и нескольких спальных районов, состоит из шахтёрских посёлков, большинство из которых крайне похожи на настоящие сёла.
С уважением. Сергей.

Аватара пользователя
ДедФеном
Сообщения: 1809
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2016 5:44 pm
Откуда: Харьков

Нужен совет по кондерам

Сообщение ДедФеном » Ср мар 24, 2021 12:28 am

Правильнее называть релейный стабилизатор. Я правильно понимаю что он не на всю хату стоит ? Или нет ?
Андрей

На війну ми не підемо
Ми на неї висе...емось

***
Долой манаковщину !

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 677
Зарегистрирован: Пт сен 13, 2019 5:08 pm
Откуда: Тверская область

Нужен совет по кондерам

Сообщение Борисович » Ср мар 24, 2021 12:32 am

Конденсаторы однозначно не помогут,на предприятиях в советские времена ( сейчас не знаю ) стояли батареи конденсаторов на низкой стороне (где 380в) ,причём солидных размеров,скажем общий объём,с небольшую комнату,каждый конденсатор с большой чемодан , причём имелась возможность переключать их количество
Всё это было для поддержания косинуса фи в сети на требуемом уровне.
На переменном токе у конденсаторов функция (в силовой электрика) совершенно другая,компенсация реактивной мощности и аналогии с конденсаторами фильтра,после выпрямителя нет

Аватара пользователя
ivanovich64
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:26 pm
Откуда: Донецк, ДНР

Нужен совет по кондерам

Сообщение ivanovich64 » Ср мар 24, 2021 12:43 am

ДедФеном писал(а):
Ср мар 24, 2021 12:28 am
Правильнее называть релейный стабилизатор. Я правильно понимаю что он не на всю хату стоит ? Или нет ?
До стабилизатора включен только бойлер в ванной и сарай во дворе, а так, весь дом и ещё летняя кухня включены через стабилизатор.
Борисович писал(а):
Ср мар 24, 2021 12:32 am
На переменном токе у конденсаторов функция (в силовой электрика) совершенно другая,компенсация реактивной мощности и аналогии с конденсаторами фильтра,после выпрямителя нет

Как же быть?
С уважением. Сергей.

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 677
Зарегистрирован: Пт сен 13, 2019 5:08 pm
Откуда: Тверская область

Нужен совет по кондерам

Сообщение Борисович » Ср мар 24, 2021 12:47 am

И в догонку,как Вы описывает,это больше всего похоже на то,что где то начинает гореть слабый контакт ,скорее всего на улице ,если болт от сырости,если скрутка на проводах,то ещё может от ветра,погорит,потом снова пробьёт и до следующего раза,часто это можно услышать,а иногда и искрит при этом

Аватара пользователя
sdt-lmu
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Сб июн 27, 2020 7:11 am
Откуда: Новокузнецк

Нужен совет по кондерам

Сообщение sdt-lmu » Ср мар 24, 2021 5:01 am

ivanovich64 писал(а):
Ср мар 24, 2021 12:43 am
Как же быть?
Поможет электронный стабилизатор с двойным преобразованием. Но он стОит космос...
Михаил Юрьевич

Аватара пользователя
Gnat
Сообщения: 22416
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 10:06 pm
Откуда: Севастополь,город русских моряков

Нужен совет по кондерам

Сообщение Gnat » Ср мар 24, 2021 12:53 pm

Ничего не поможет и конденсатор тоже. Потому что просадка идёт секунды а конденсатор любой ёмкости и любого размера не может вырабатывать переменное напряжение 50Гц. Помочь может только резонансный стабилизатор,он мгновенно держит напряжение. Стабилизатор ИНВЕРТОРНЫЙ ШТИЛЬ поможет у него реакция мгновенная,он даже не заметит эти скачки! Вот читайте.
https://shtylshop.ru/product/stabilizat ... b-is10000/
Юрий Васильевич

Ответить